中央考核巡查组严肃批评:太不应该!


“你们公司这两年多来一共进行了21次动火作业,但没有一次动火作业前进行气体检测,这个太不应该了!”

据工人日报报道,近日,记者跟随中央安全生产考核巡查组第八组(以下简称考核巡查组)来到辽宁丹东明珠特种树脂有限公司(以下简称明珠特种树脂公司)进行检查,考核巡查组专家当场指出了企业存在的问题。

记者注意到,该公司提交给考核巡查组的21张动火安全作业票时间跨度从2024年4月到2026年7月。但每张动火安全作业票的“气体取样分析时间”“代表性气体”“分析结果”“分析人”栏目都划了“/”号。

“你们动火作业前不进行气体检测吗?”专家问。

该公司安全生产负责人说:“我们自己判断里面没有可燃物、没有有毒气体、没有可燃气体,所以就没检测。”

“动火作业要求是怎么规定的?是你们的判断重要还是检测重要?有火灾、爆炸风险,为什么动火作业前不做气体检测?”专家严厉质问。

该公司安全生产负责人说:“我们对规范的理解还存在问题。”

“未进行气体检测,即未遵守该标准的要求,存在严重的安全隐患。”专家说。

该公司21次动火作业均未进行气体检测的问题被判定为重大事故隐患。

来源:工人日报、政事儿

红星新闻

中央考核巡查组当场质问:是这么规定的吗?

“你们这个缆风绳太松了,大风天气下存在罐体偏移、失稳倾覆隐患。而且这个绳卡方向也不对,未在受力一侧。”

7月19日上午,工人日报记者跟随中央安全生产考核巡查组第八组(以下简称考核巡查组)来到位于辽宁省葫芦岛市一高速公路项目混凝土拌合站进行检查,考核巡查组专家用脚触碰罐体缆风绳,只见缆风绳晃动幅度明显。

专家指出,缆风绳张力松弛、绳卡方向未在受力一侧不符合《建筑施工机械与设备混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求》GB/T 37168-2018第4.1.8.2条和GB/T5976-2006《钢丝绳夹》中附录A.1条规定。

项目部负责人连连点头,并表示立即按照专家的意见整改。

来到该项目钢筋加工厂,专家用脚随机触碰一台龙门吊基础轨道预埋板和轨道对接处的轨道压板,随即出现叮当的声响,发现压板已经松动,随后专家又测试了几个,均有同样的问题。

“轨道压板上的螺丝怎么没拧紧?”专家问。

“我们这个龙门吊还在调试阶段,还没使用。”现场工作人员回答。

“是这么规定的吗?”专家又问。

“龙门吊都立着呢,别说没使用的事,赶紧拧紧!”项目部负责人对现场的工作人员说。

“调试是调试的事,没拧紧,轨道翻了怎么办?”专家说。

记者注意到,根据《起重机械安全规程第1部分:总则》(GB6067.1-2010)中第3.4.3条的规定,高强度螺栓应按起重机械安装说明书的要求,用扭矩扳手或专用工具拧紧。正常情况下每周检查一次,检查内容包括螺栓和其他紧固件有无松动现象。