“你们这个缆风绳太松了,大风天气下存在罐体偏移、失稳倾覆隐患。而且这个绳卡方向也不对,未在受力一侧。”
7月19日上午,工人日报记者跟随中央安全生产考核巡查组第八组(以下简称考核巡查组)来到位于辽宁省葫芦岛市一高速公路项目混凝土拌合站进行检查,考核巡查组专家用脚触碰罐体缆风绳,只见缆风绳晃动幅度明显。
专家指出,缆风绳张力松弛、绳卡方向未在受力一侧不符合《建筑施工机械与设备混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求》GB/T 37168-2018第4.1.8.2条和GB/T5976-2006《钢丝绳夹》中附录A.1条规定。
项目部负责人连连点头,并表示立即按照专家的意见整改。
来到该项目钢筋加工厂,专家用脚随机触碰一台龙门吊基础轨道预埋板和轨道对接处的轨道压板,随即出现叮当的声响,发现压板已经松动,随后专家又测试了几个,均有同样的问题。
“轨道压板上的螺丝怎么没拧紧?”专家问。
“我们这个龙门吊还在调试阶段,还没使用。”现场工作人员回答。
“是这么规定的吗?”专家又问。
“龙门吊都立着呢,别说没使用的事,赶紧拧紧!”项目部负责人对现场的工作人员说。
“调试是调试的事,没拧紧,轨道翻了怎么办?”专家说。
记者注意到,根据《起重机械安全规程第1部分:总则》(GB6067.1-2010)中第3.4.3条的规定,高强度螺栓应按起重机械安装说明书的要求,用扭矩扳手或专用工具拧紧。正常情况下每周检查一次,检查内容包括螺栓和其他紧固件有无松动现象。
来源:工人日报微信公众号 记者 杨召奎
编辑:于芊芊 陈骁
审校:王宇
工人日报
项目负责人撒谎,中央考核巡查组当场拆穿
“只有4根线?PE线(保护零线)整个都没有,漏电保护装置也没有,这根本不是建筑工地应该配置的TN-S系统,好多年没看到这么粗糙的临电设置了!”
7月19日下午,工人日报记者跟随中央安全生产考核巡查组第八组(以下简称考核巡查组)来到辽宁省葫芦岛市国道京抚线(通道桥一号至七里河桥段)修复养护工程及高桥中桥二号拆除重建养护工程施工第2标段(以下简称2标段项目)进行检查,考核巡查组专家在施工现场看到临电装置后连连摇头。
在2标段项目部办公室,专家翻看《工地临时用电方案》第1页第1条就发现了问题。
该方案的编制依据是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。但专家指出,这个标准已被废止,现行标准为《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)。
来到2标段项目工地,专家查看一级配电箱后对项目负责人赵某说:“你们这里的临时用电装置PE线整体缺失、漏电保护装置缺失,在涉水区域极易发生人员触电的风险。”
“你们的电工有没有证?”专家质疑道。
“有证,有证。”赵某说。
但是当专家让赵某将电工叫到现场时,赵某说其不在。专家又让赵某提供《电工月度巡查记录表》,但赵某提供的记录表上并没有电工本人签字。
“你们这个活这么粗糙,就不是电工干的,得赶紧找个电工,好好把临电装置改改,要不然真会出问题!”专家说。
记者 杨召奎
编辑:于芊芊 陈骁
审校:李逸萌
工人日报